锅炉房泄爆井出口空旷的区域面积要求是多大?我们有一个1万多点㎡的商业楼需要做中央空调。采用的是单冷螺杆机+锅炉系统。但是是后期才落实此方案,找了很久才在裙楼楼顶找到一区域放置锅炉。但设计院(国营)死活不同意放在那边,我不知道是他们不想做此方案还是他们不会做此方案,一直建议我们做风冷热泵机组。针对我们提出的锅炉房区域他们的问题如下:1、锅炉房下面是机房,挨着机房3米处为一恒温游泳池。他们意见是防火间距不足6米(锅炉房与游泳池);
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wolker
沙发
变配电室有最高工作的温度,即为了变压器能正常工作而不能跨越的温度,曾经问过电气的规范手册之类,但没有听说对温度低到某种程度的要求。最北做过沈阳的项目,变电所没有采暖。
2007-12-26 19:32:26
赞同1
-
hxp612
板凳
配电室 一般要求温度不低于5度 采暖全焊接就可以了 暖气片不能选用丝扣连接的暖气 可以选择热水型光面排管散热器进行采暖。