采暖管道穿越变配电室问题

发布于:2007-11-22 15:01:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教:技术措施上写着:采暖管道不得穿越变配电室. 意思是说干管不得穿越还是立管不得穿越呢? 若是立管不得穿越,那么变配电室怎样采暖呢? 而规范上确没有这方面的要求. 请教该怎么处理?
变配电室设置在办公楼一层.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wolker
    wolker 沙发
    变配电室有最高工作的温度,即为了变压器能正常工作而不能跨越的温度,曾经问过电气的规范手册之类,但没有听说对温度低到某种程度的要求。最北做过沈阳的项目,变电所没有采暖。
    2007-12-26 19:32:26

    回复 举报
    赞同1
  • hxp612
    hxp612 板凳
    配电室 一般要求温度不低于5度 采暖全焊接就可以了 暖气片不能选用丝扣连接的暖气 可以选择热水型光面排管散热器进行采暖。