大家帮忙看看变压器的选择对吗?
大家帮忙看看变压器的选择对吗?
一小型矿山排水设计:三台220KW电机,平时一用一备一检修,排水量大时二台同时工作,现取需要系数为1,计算负荷有功201KW,无功169KVAR,视在功率262KVA,请问:年耗电量我按201KW计算,变压器选择我按二台工作时选择,故选500KVA,大家帮忙看看合适吗?
发布于
2007-11-22 14:56:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
leejin_088
设计了软启动
2007-11-23 08:14:23
来自 PC
评论
举报
qbw4607
选用500KVA小一些,630KVA以上较好。
电机可直接启动,无需其他措施,如果使用500KVA,启动困难,尤其在一台运行,备用设备启动时。
资金方面,加上其他启动设备投资总价格相差不多。
2007-11-22 19:44:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
leejin_088
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
21
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
电机可直接启动,无需其他措施,如果使用500KVA,启动困难,尤其在一台运行,备用设备启动时。
资金方面,加上其他启动设备投资总价格相差不多。