这个帖子的重要性不应该是否设置消火栓么,各种体积 面积按各自功能分开算,达不到设置消火栓的要求,但是按各自功能,总体积面积又要设置。 多层多种建筑功能的建筑消火栓流量那条大家都知道吗,能不能回答到点子上啊。这个问题我也很想知道啊,有没有靠谱的啊
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(31 )
-
liugps
建筑为多层公共建(按不超4m每层,如超则为高层),对照消防给水规范3.3.2,如果体积大于50000m3室外消火栓流量 为40L/S,如果是20000~50000之间则为30LS。室内消火栓按6层办公楼与6层旅馆分别计算取大值(消防给水规范3.5.2注3),应该为6层旅馆体积大于25000m3算,室内消火栓为20L/S。任意一层面积超1500m2或总面积超3000m2的旅馆建筑应设喷淋系统(建筑设计防火规范8.3.4.2),所以本工程要设喷淋。
2017-03-17 14:30:17