  • qq_1489111653864
    2.5平方的用16A的就行了
    2017-03-17 10:24:17 来自 PC 评论 举报
  • niziqian007
    1、按照BV电线安全载流量的要求,显然2.5平的铜线用25A的空开偏大,建议改用4平方电线(当然还要看你的敷设方式);
    2、空开和电线选择原则:空开脱扣器额定电流应大于电线长期载流量;
    3、空开主要是用来保护电线的,它保护不了用电器(除非内部直接短路)。漏保除外。
    2017-03-17 10:08:17 来自 PC 评论 举报