土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机并网三相短路电流计算问题

发电机并网三相短路电流计算问题

发布于:2017-03-15 17:47:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图系统所示:
正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。
1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。
2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

系统图.png

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    niziqian007 发表于 2017-3-22 16:07 发电机三相短路阻抗,不是发电机三相同步阻抗的正序分量。是次暂态电抗的饱和值。5747612不好意思,我解释的是一种稳态现象。暂态和次暂态与稳态有一定的关系,但有所不同。以上图片PS于“华中科技大学”电机学 教科书《同步电机》。由于同步机的电抗是相对抽象的概念,同步机的电枢反应是动态的,用一般非专业语言很难表述清楚。恕老朽借用他人现成的理论。
    2017-03-23 14:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    风平浪静02 发表于 2017-3-16 09:32 发电机三相短路阻抗,就是发电机三相同步阻抗的正序分量。系统阻抗加35/10kV变压器短路阻抗即可。因为再上 …发电机三相短路阻抗,不是发电机三相同步阻抗的正序分量。是次暂态电抗的饱和值。
    2017-03-22 16:07:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现场变电所二次操作电源分析报告

欢迎电友们讨论指正。

回帖成功

经验值 +10