土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 用的是汉钟的压缩机

用的是汉钟的压缩机

发布于:2017-03-15 16:38:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • york压缩机油
    汉钟冷冻机油 13926549484
    2017-03-27 10:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    健将啊,上次有一贴与你一样的词语,只是改了注明工况,而你不注明是什么制冷剂,真是应了青老师的名言,一动则全身动。
    楼上分析得有理啊,我没摸过这么大的制冷机,也不知怎卸载和加载,没见过没操作过,不懂就是不懂,没脸掉的。可我看到这数据,又略会少少,根据数据按师父的罗辑分析方法去查问题。
    你又不说是什么制冷剂,只有估算去判了。高温工况,蒸发温度8度,冷凝温度40度,先按制冷剂R134去处理,回气2公斤测温只有2度左右,冷冻水进水20度,出水15度,按小温差(有人应会骂了:lol),相差多得多了,如果是新组装机,应是蒸发器感觉偏小或压机偏大了。如果是已运行过的旧机,则另判,要停机等高低压力平行了测平行压力,30C的水温,平行表压力应是6.7Kg/cm2(R134)左右,如果偏低或偏高,都可以判它不是R134制冷剂。如偏高,假如是22或410,407则平行压力分别是11、18、13Kg/cm2左右,如果偏低,那就按低温制冷剂r404a 13Kg/cm2。
    又因高压9公斤,出水35度,13Kg/cm2的R404只有17c,R407、16c和R22,25C,都不可能使30C水温升5C。唯有R134a高压9公斤40C,才可使水温升5C。
    回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,,压比7,高了少少,按楼主工况可判膨胀阀开度小了,而又只有2度左右,1:雪种加多,2蒸发器小了。但是电脑板控制两器水流量是由膨胀阀开度小大小与过热度主要决定。也就是要把机器开到8、9成大时,如果还是这样,建义先查膨胀阀有没有坏或堵和阀前配件有没有堵。这也是楼上用卸载50%或者75去看数据变化再作判断应有同功效作用。先想这么多了,可能有不对,请海涵和指导
    2017-03-16 22:34:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大连冷冻机螺杆压缩机控制主板问题

各位大侠,谁知道大连冷冻机产的螺杆压缩机控制主板问题啊?故障:机组运行几分钟后出现油压差报警,我查了一下需要更换油过滤器,但是油过滤器是新换的。用其他机组的主板换过来运行一点问题都没有。我想是不是主板里面程序出现问题,该怎么解决??十万火急!!!

回帖成功

经验值 +10