土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ N线带110电,请教是什么原因
请教一下,厂区里一个100KW的电机带变频器,不接N线,现在只要这个设备一启动,整个厂区的N线就带电110V左右,三相平衡,相对N电压略高于相对PE电压,变频器控制柜里配有阻抗。起初怀疑配电房接地不好,重新打了接地桩接地,还是一样。这是什么原因?


全部回答(16 )

  • aquarius850205
    检查一下变频器是否接地。
    电机三相电阻。
    接地阻值。
    2017-03-17 15:49:17 来自 PC 评论 举报
  • aquarius850205
    看看变频器接线是否对,另外是否是设置问题
    2017-03-17 11:33:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2130 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10