土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如果地暖在使用时才发现阻力大怎么办
  206平方米的两层楼房都做了地暖,分水器用了9路,一楼5路.二楼4路,壁挂炉挂好后,只开生活用水没问题但一开采暖水温调到最低出水温度都会烧到80度以上,不知道问题到底出在哪?售后分析,如果壁挂炉没问题那就是水管阻力太大,是这样吗?阻力大了有补救的办法吗?我不懂  急盼高手指教.

全部回答(11 )

  • yanlufeng
    楼主;我建议;

    先把供回水温差测量清楚,如整个系统进出温差太大,就加一个流量大的泵.

    如果各回路长度差异太大,则调节细致分水器,集水器的阀门,通过控制流量调节温差,就OK了.
    2007-11-25 20:13:25 来自 PC 评论 举报
  • decoo
    壁挂炉的水泵一般不直接用的,一般是在旁边并联一台大流量和高扬程的水泵。
    2007-11-25 13:08:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10