土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 200~1000平的地下设备用房设不设独立的防火分区?

200~1000平的地下设备用房设不设独立的防火分区?

发布于:2017-03-14 17:58:14 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
位于地下车库内的200~1000平的设备用房,要不要设一个独立的防火分区?
  • xfxwh
    xfxwh 沙发
    如果是为车库服务的设备用房,可不单独设置防火分区,合并到车库的防火分区内,其防火分隔(防火门、隔墙)、安全疏散、防火分区、消防设施按车库要求做。
    如果不是为车库服务的设备用房,一定要设独立的防火分区。