河南 02YG301 过梁
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
瑞利亚松
沙发
可以沿支护桩方向垂直砌筑300mm厚砖挡墙并抹灰,完成后实施防水作业;地下室外墙需要单侧支模。重点要主要单层支模质量和外侧钢筋保护层。
2017-04-28 08:51:28
赞同0
-
江南炸鸡
板凳
我们是地下一层,当时支护桩和建筑外墙之间间隔应该在1m以内,没有做卷材或涂料防水,在结构外壁做了渗透结晶。当时的情况是室内局部几个点位有渗水情况,后来通过特殊材料的注浆进行了处理。防水施工过程中发现,渗水的部分原因是,混凝土浇筑过程中没有振捣均匀引起的局部不密实。如果是办公建筑,后期渗水可以通过注浆处理,如果是民用建筑,可以使用电防水进行处理。
2017-04-19 08:50:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报