土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 甲类仓库采用防爆分体式空调的疑惑

甲类仓库采用防爆分体式空调的疑惑

发布于:2017-03-13 14:47:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
甲类厂房根据建规的要求空气不能循环使用,防爆分体式空调是空气的内循环过程,那采用该空调是不是就不符合规范了?暖通新手求教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xzj0718
    xzj0718 沙发
    爱欧异彩 发表于 2017-8-12 12:39 参见HG/T 20698-2009 的6.7防爆空调 及 条文解释。 重点 6.7.4条文解释里的房间举例。按照6.7.1的说法,甲乙类场所且本身有易燃易爆物产生可以采用内循环的防爆空调吗?
    2017-09-12 08:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • 爱欧异彩
    爱欧异彩 板凳
    参见HG/T 20698-2009 的6.7防爆空调 及 条文解释。 重点 6.7.4条文解释里的房间举例。
    2017-08-12 12:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么开店上传图纸的分成这么低?

为什么开店上传图纸的分成这么低?

回帖成功

经验值 +10