土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某电厂关于2.14停炉停机事故调查的通报

某电厂关于2.14停炉停机事故调查的通报

发布于:2017-03-13 13:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

2017年2月14日3点20分左右,运行乙值当班发现#1炉#1返料风机运行中突然跳闸,立即启动#2返料风机后也跳闸,#1锅炉被迫停运,造成#1锅炉结焦,致使锅炉被迫停炉停机,中断生产供汽16个小时的事故,现将调查结果通报如下:


一、事故调查经过:

1、3点20分左右锅炉监盘人员发现#1返料风机电流突然升高后跳闸,安排人员打开#2返料风机出口挡板启动后电流波动,后续波动3次#2返料风机跳闸,#1锅炉紧急压火停炉。

2、3点25分投入双减运行,26分停机,4点40分左右厂用电切换完成。4点50分启动风机降低炉膛温度,6点左右炉膛温度降低后打开炉门发现有大量焦块。

3、安排电气专工检查#1炉两台返料风机,#1返料风机故障跳闸原因为电机轴承损坏,电机扫膛造成电机烧坏。#2返料风机无故障正常。

4、14日11点50分#1锅炉点火,锅炉压力温度逐渐升高,14点左右热网供汽正常。16点20分汽轮发电机组启动冲转,17点15发电机并网逐渐带电负荷。


二、事故原因:

造成此次事故首要原因为#1返料风机轴承损坏,#2返料风机未正常启动。


三、暴露出的问题:

1、电气、锅炉专业未及时发现电机轴承异常问题,对各电机检查维护保养不到位。

2、发电机停运后厂用电备自投无法自动切换,手动倒切换厂用电工作期间,电气运行值班人员及专业负责人不熟悉切换操作。导致厂用电中断1小时之久,风机无法启动进行后续处理工作。

3、#1炉#1、2返料风机电机及开关于2016年12月28日检修,此次事故中#1炉#1、2返料风机均出现问题,同时公司例会已经提出要求电气专业定期进行低压电机加油保养。暴露出电气专业维修保养能力较差及执行力较差,未能及时发现#1返料风机轴承问题及#2返料风机启动跳闸。

4、生产工作中,两台返料风机未按照设备定期切换、试验规定进行定期工作。

5、暴露出专业人员对设备及操作不熟练,处理事故不及时。

6、运行人员处理突发事故经验不足,对本次事故处理的方法和能力有待提高,在此,提出批评。


四、处理结果:

因本次事故为重复发生,依据公司规章制度予以严查,现将调查结果通报如下:

1、对锅炉专业负责人朱某某负有定期工作管理不到位责任,决定给予其二月份工作考核500元。

2、对电仪专业负责人李某某负有此次事故首要原因,设备定期检查维护保养不到位责任,决定给予其二月份工作考核1000元。


五、防范措施:

1、加强对运行值人员专业操作技能的培训学习,提高事故处理能力;在本次事故中吸取教训,举一反三,确实提高技术业务水平。

2、完善落实设备定期切换、试验制度,进行不定期的检查工作记录。

3、加强各专业的设备定期维护保养加油工作,完善维护保养加油制度,认真做好记录。

4、提高检修员工的技术能力,确保修必修好,降低检修返修率。