土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高层住宅是否设置燃气报警器

高层住宅是否设置燃气报警器

发布于:2017-03-13 09:52:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
本帖最后由 蜗牛的卖萌 于 2017-3-13 09:55 编辑

哪位大神知道现在18层以上高层住宅需要设置燃气报警器吗?有规范说明嘛!

城镇燃气设计规范GB50028-2006 第10.4.3条:
住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。


没说高层





全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zyt7612
    zyt7612 沙发
    建筑设计防火规范 GB50016-2014 第8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
    条文说明8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。
    条文清楚,但消防图审要求增加。
    2017-08-18 15:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • tony_3344
    tony_3344 板凳
    肯先生 发表于 2017-4-28 10:49 可是条文说明说不包含住宅厨房啊是的,条文解释明确了!
    2017-07-13 17:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

orcad软件中有这个开关吗?在那能找到??

回帖成功

经验值 +10