土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克离心中温机的一些问题————望大师们不吝赐教

约克离心中温机的一些问题————望大师们不吝赐教

发布于:2017-03-12 05:45:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台约克中温变频离心冷机,额定冷量大约3800kw,设定出水温度14度,回水温度稳定,大约20度,负荷稳定。冷冻侧压力3.1公斤,流量400立方米/小时。冷却侧流量由冷却温差5度为基准点,通过变频泵调剂流量。现冷机运行以大约10分钟为以周期在制冷量2400kw到3200kw之间波动,导致冷却水压力同步在2kg到3kg间波动。
请问什么为什么冷机波动如此大?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 小花81260669
    制冷量波动直接跟热负荷波动有关,增大冷冻水水箱容积可以减小制冷量波动范围,延长制冷量波动周期。
    另外,你这10分钟波动4分之1的量,在我看来算轻微波动。
    2017-03-20 16:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小花81260669
    空调砖家 发表于 2017-3-16 00:03 机组的冷量波动跟冷却水压力没半毛钱关系。关冷却水的压力波动真会影响机组的冷量波动的哦,所你还是去检 …他的冷却水是用的变频水泵,为了保持进水出水温差为5摄氏度,变频水泵的水流量是跟着制冷量相应变化的,所以水压也在相应变化。
    2017-03-20 16:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多