一条规范的理解(你怎么看)

发布于:2004-12-21 13:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范(2001版),8.2.2第三条:“一个单位内有泡沫设备,带架水枪,自动喷水灭火设备及其他消防用水设备时,其消防用水量应上述全部用水量加上表8.2.2-2规定的室外用水量的50%……”
这样的话,一个仓库的自喷设计为120L/s,岂不是要室外用水量特别大。
请问大侠们时怎么理解着条的,我们这里说法都不一样

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yyanjun0001
    yyanjun0001 沙发
    俺们设计的这个就是一个厂区的,内部的仓库的自喷的设计就是126L/s,当然这是FM的规定。
    2004-12-22 13:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    建规的很多要求都是针对工业建筑的,对民用建筑来说就有点比高规严,本人未设计过工业建筑,不知执行情况如何,做民用的时候,基本不理此条,室外消火栓设置按规范规定的室外消防用水量设置即可
    2004-12-22 10:46:22

    回复 举报
    赞同0