土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一条规范的理解(你怎么看)

一条规范的理解(你怎么看)

发布于:2004-12-21 13:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范(2001版),8.2.2第三条:“一个单位内有泡沫设备,带架水枪,自动喷水灭火设备及其他消防用水设备时,其消防用水量应上述全部用水量加上表8.2.2-2规定的室外用水量的50%……”
这样的话,一个仓库的自喷设计为120L/s,岂不是要室外用水量特别大。
请问大侠们时怎么理解着条的,我们这里说法都不一样

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yyanjun0001
    yyanjun0001 沙发
    俺们设计的这个就是一个厂区的,内部的仓库的自喷的设计就是126L/s,当然这是FM的规定。
    2004-12-22 13:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    建规的很多要求都是针对工业建筑的,对民用建筑来说就有点比高规严,本人未设计过工业建筑,不知执行情况如何,做民用的时候,基本不理此条,室外消火栓设置按规范规定的室外消防用水量设置即可
    2004-12-22 10:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑消防水池的计算

高层建筑消防水池是否应该包括室外消防用水量?喷洒系统和消火栓系统是否可以共用稳压水罐和加压水泵喷洒系统必须设消防水箱和加压设施吗?可以不加吗?

回帖成功

经验值 +10