土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于氨制冷系统排气压力高、油温高的难题!13345077753

关于氨制冷系统排气压力高、油温高的难题!13345077753

发布于:2017-03-10 23:31:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们刚改造了一个氨制冷机房,将原有6台水冷螺杆制冷机的油冷却器拆除,更换了液冷油冷却器,同时增加了虹吸罐(0.75立方),和一台4200kw的蒸发冷。设备安装后运转正常,在使用了40天后,逐渐开始出现了排气压力高(15公斤)、油温高(60多度)保护停机的状况。即便是开一台20螺杆机也这么高。虹吸罐上下整体发热,我们先后进行了多次检修,排除了管道、阀门以及虹吸管道与主排气接口不对等原因。都没有解决问题!每次检修放氨后就可以使用10天左右,但问题又开始出现。请各位老师帮忙分析!急急急!13345077753

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    学习!以上老师的观点均应该参考,还应该看看管道的设计和安装上是否有问题,比如说平衡管、蒸发冷到下液总管的高差、虹吸罐的安装高度等等
    2017-08-25 16:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    上图才能分析,大概原因是冷却液体封堵在冷凝器内
    2017-08-06 15:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷凝器出口过冷度的温度

各位老师好: 我想请问下影响冷凝器出口过冷的因素有哪些,据我观察,好像跟冷媒加注量和膨胀阀开度有关,冷媒加注量多过冷度大,这是为啥!

回帖成功

经验值 +10