土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷凝器出口过冷度的温度

关于冷凝器出口过冷度的温度

发布于:2017-03-10 02:10:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师好:
我想请问下影响冷凝器出口过冷的因素有哪些,据我观察,好像跟冷媒加注量和膨胀阀开度有关,冷媒加注量多过冷度大,这是为啥!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 大大智
    大大智 沙发
    马克,谢谢分享!
    2017-06-02 20:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • whenqun
    whenqun 板凳
    荣昌制冷 发表于 2017-3-13 01:03 冷凝器的出液管(回液管)后或储液器的出液管(输液管或供液管)至节流阀前如果没有过冷装置,谈何“过冷 …是我描述有误,冷凝器液位低而导致冷凝器底部过冷液封失效过冷度小。有可能冷凝器脏或者由于冬季冷凝器进水水温低(13-17度)冷凝器积油导致换热差从而小温差偏大(7度)进一步导致冷凝器液位低。个人猜测望指导