土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 低压配电室地坪、电缆沟下沉,如何处理,不能断电
由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理

全部回答(3 )

  • urelift
    使用URE-LIFT注浆技术,抬升下沉地基,快速无干扰,www.ure-lift.com
    2018-10-11 11:05:11 来自 PC 评论 举报
  • dmyth00
    现场情况太少,不断电恐怕不妥。可另做基础(或稳固支座),用钢梁等横担临时托起
    2017-03-11 18:32:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10