混凝土结构设计规范里面规定吊环应采用HPB300,但是一个同事告诉我现在要采用Q235钢了,请问是哪条规范说明了?谢谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 坐在枫桥边
    混规4.2.2-1表中,HPB300钢筋直径仅限6~14,超过14的就应该是Q235钢了
    2017-03-13 11:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • wodiyuwenlin3
    wodiyuwenlin3 板凳
    hjb1974 发表于 2017-3-10 15:16 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010局部修订的条文:9.7.6 吊环应采用HPB300钢筋或Q235B圆钢.看到了,谢谢!!