土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 水份造成封闭式开关柜故障的分析

水份造成封闭式开关柜故障的分析

发布于:2017-03-09 13:38:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

摘要:根据文际运行中几个典型水份导致金属铠装开关柜故障的分析,对水汽产生的原因和由此引发的故障类型进行了粗浅的分析,并根据以往的运行经验对处理措施提出了建议,对消除和预防因水汽引发的各种隐患,确保设备安全稳定的运行具有积极的意义。
关键词:封闭式开关柜;水汽;凝忍:绝缘
概述
封闭式高压开关柜以其安全可靠、结构紧凑、占地省、操作方便等优点,在开闭站、小区配电室、变电站内广泛使用。但由于内部大量采用有机绝缘材料及过于紧凑的布置、及高度的密闭性,使得水气造成高压开关柜故障的问题突显。根据我单位的统计,在10kV-35kV电压等级的开关柜中,由于水份导致的故障发生率最高。而且往往一台出现故陣,殃及邻柜的现象更为突出。
本文根据我单位及部分外省市的由水份导致的开关柜故障,对水份产生的原因和故障类型进行了粗浅的分析,并对处理措施提出建议。
封闭式开关柜内水汽产生的原因电缆沟内水汽串入
目前,由于占地、线路走廊、城市美化等原因,使得电缆在城区开闭站、小区配电室、变电站内广泛使用,采用城市主干道两侧修建电缆沟(隧)道解决通道问题。由电缆沟(隧)道串入的水汽是造成开关柜内部凝露的土要原因之一,已有多个开闭所、变电站发现过这类问题。
由于城市地下管网纵横,电缆沟(隧)道通常很难做到独立、封闭。由于雨雪、渗漏、排水不畅等原冈,这里往往聚集大量污水,如在某开闭所出线柜绝缘击穿的故降调査中发现,电缆沟内部的枳水己经达到1米多深。由于电缆入口封闭不够严密,电缆沟(隧)道内产生的水气进入开关柜内,在开关柜内部形成凝露,造成开关柜故障的发生。
环境湿度的影响
环境湿度也是造成开关柜内凝露的主要原因之一。而且在北方由环境湿潮造成封闭式开关柜故障也不鲜见。我国北方总的来说,空气比较千燥,但也存在小流域高湿环境,如山谷、地下室等。在湿度相对较高的季节,也易发生由于凝露造成的开关柜故障。
我局110kV大寺变电站投运不久,便发生了一起开关柜绝缘击穿故障,故障开关柜型号为KYN37-40.5,结构分为柜休、手车两大部分。柜休为敷铝锌板弯制后用螺栓组装而成。按功能特征可分为仪表室、断路器室、电缆室和母线签四部分,各部分以接地的金属板分隔。故障后停运母线对所有的柜休进行拆解检査,发现,各独立功能室均凝露严重,手车触头出现大量铜锈,柜休的触头盒(环氧树脂材料)内表而发现大量树枝放电痕迹,但开关柜底部电缆入口密封严密。后经调查研究发现:该变电站位于山区内的谷地,四周水汽向此聚集,不易散去,空气湿度一直很高,由此导致开关柜内凝露现象严重。
部分市内l0kV开闭所,建于商楼大厦的地下。地下室内管道众多,通风、透气极差,空气湿度高居不下,而且无法散发。通常这些开闭所内的开关柜内部,凝露现象都比较严重,由此而导致的故障也较多。
雨水滲入高压室
此类原因导致的故障发生较少,但随着部分高压室由于地处偏远,年久失修,渗水、漏雨现象时有发生,仍应引起我们的警惕。
河南省某变电站发生开关柜内35kV母线穿盘套管绝缘击穿的故障。后经观察发现,当雨水打在高压室墙上时,雨水渗墙而'进,从窗口及换气口渗流近来,顺着楼板向开关柜渗沿,开关柜与墙壁距离较近,造成电气设备上潮湿不断,同时髙压室内只有北面墙上有少数窗口,没有换气口,阳光无法照入,室内空气不流通,室内潮气无法散去[5]。
湖由省金竹山电厂也发生过因为屋顶漏雨而使室内湿度增加,导致开关柜对地闪络的情况,而且现在部分开关柜在顶部加装散热孔,如果雨水直接淋入开关柜内部,则可能会对开关柜造成更大的危害。
水份导致开关封闭式开关柜故障的类型及原因分析
绝缘损坏
由于水汽、凝露现象导致开关柜绝缘损坏的故降,在全国各个地区均不同程度的存在,造成的后果也很严重,往往一柜出故降,波及邻柜,造成母线失压,设备大量损坏,停电时间很长,带來严重的经济损失。
从各个地区由水份导致开关柜绝缘损坏的故障情况者,其原因主要有以下几点:
1)瓷套、支持瓷瓶及电流互感器等的外绝缘爬距较小,当运行中绝缘表面出现凝露,绝缘降低时,系统中出视不高的过电压或运行电压下发生绝缘件沿面闪络;对地和相间距离不够,开关柜内湿度大,在系统单项接地谐振或雷电等过电压情况下,直接造成对地或相间击穿。
根据电力部标准DL/T593-1996《商压开关设备的共用订货技术导则》中,规定了户内开关柜的爬电比距和各项导休相间与对地的空气净距[8]»

但目前运行以及正在生产的开关柜很大一部分没有达到上述耍求,有些产品绝缘件的爬距一般在13mm/kV,有的小于12mm/kV,带电部分对地或相间净距离一般只有100-110mm左右,最小的只有严重影响了开关柜的运行安仝。

2>开关柜内绝缘材质的选用不当。有的开关柜因缩小了柜休尺寸,减少了装于柜内断路器、隔离插头相间及对地距离,而采用了在相间和对地间隙中设置环氧树脂板(或酚醛树脂板)的办法。此类材料表面抗脏能力不强,渗水性差,高湿环境下绝缘材料表面树枝性放电发展迅速,加强绝缘的隔板反而成了绝缘薄弱点。同时,部分开关柜内部带电部分对隔板的跑离—般只有10-20mm,远小于电力部标准DL/4004-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》中“10kV产品高压导电体与该绝缘板间还成保持不小十30mm的空气间隙”的要求,这样加之湿度和凝露的作用,绝缘性能不能满足运行耍求,开关静触头对绝缘隔板及地放电的故障时有发生。
3)开关柜的制造质量及工艺对开关柜整体的绝缘性能也有很大影响。自1986年以来,湖南试研所对省内三十余生产厂、六十多台10kV高压开关柜进行了90%组度及凝露条件下的工频耐压及部分冲击耐压试验<。试验证明,制造项量及装配质量对开关柜整休耐压水平有很大影响,原因是.装配质量差而造成电场不均匀分布或相对缩短了绝缘距离,如紧固螺丝不规格,拧紧后螺杆长出螺母许多等。
二次短路或烧毁
某10kV开闭所发生过一起开关柜误动故障,通过现场调査分析发规,原因为:封闭式开关柜端子排上凝露严重,水滴使一相邻端子形成短路,从而造成开关误动。该端子排设计布置未考虑水分可能造成的影响,排接线紧密,相邻端子之间缺乏绝缘措施,是导致此类故障发生的主耍原因。
处理措施
为了减少水份造成的开关柜故障,建议从以下几个方面着手进行处理和改进:
减少水汽來源
为了防止电缆沟内的水汽上升到开关柜内,对开关柜底部和高底部电缆沟的电缆入口用水泥进行封堵。避免电缆沟进水,并对电缆沟设置完善的排水设施,防止污水聚集。
在高压室内加装窗口和换气口,使室内空气流通:在窗口及换气口上安装防雨板或雨搭,并对高压室房顶作防漏处理,防止雨水渗漏。
在高压室内部加装空气除湿装置,降低高压室内空气湿度。
开关柜内部加热除湿
对开关柜,首先将底板密封,防止潮气由底部进入,冋时在顶板上开百叶窗,外加防尘罩,使改进后的顶板通气性和防尘性好。开关柜内部的加热器(如没有,可釆用安装薄板防烫型加热板])全天候不间断投入运行。以便柜内水汽上升,并从开关柜顶部排出。
提高开关柜制造质量,加强绝缘
通过提高开关柜的制造质量和绝缘水平,也可以减少水份造成开关柜绝缘故障的发生。
严格执行DL/T593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》中的最小空气绝缘距离和爬电比距的相关标准。在环境湿度较大的地区,可选用绝缘裕度较大的产品。
釆用具有优良阻燃、抗污、憎水性的新型绝缘材料,避免使用环氧树脂类抗脏能力不强,憎水性差,沿而放电特性较差的材料。
开关柜内带电体尽量采用热缩橡胶给予包扎,并对导电铜排或铝排加热缩绝缘套管,可以有效提高开关柜运行水平。
加大开关端子排二次接线的间距,或在相邻端子之间加绝缘隔板,防止二次短路。
提高开关柜的制造质量和工艺,避免由于制造质量差导致电场分布不均或縮短绝缘距离的视象发生。
加强运行巡视
严格执行巡视制度,做好维护监控管理工作,防故障与未然。值班员在巡视时要能及时检査高压宝内湿度变化,特别是在雨气天气,注意有无渗漏情况的发生。利用春检、秋检和主回路不带电时,及时对设备进行淸扫和试验。
5结论
高压开关柜是电力系统的重要设备之一,其运行状态对电力系统的可靠性有者重大的影响。通过分析水分对开关柜的影响,并提出相关的防范措施,对预防类似故障起到了积极的作用,另外,我们还要认真检査设备运行情况,同时利用春检、秋检对设备进行淸扫、试验,消除因水气引发的各种隐患,确保设备安全稳定的运行。


电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015年版 施耐德电气低压配电产品选型手册

发现有网友在寻找2015年版 施耐德电气低压配电产品选型手册,正好手上有该资料,上传共享

回帖成功

经验值 +10