土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 同一建筑部分采用桩基 部分采用柱下独立基础

同一建筑部分采用桩基 部分采用柱下独立基础

发布于:2017-03-08 20:06:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 789山 于 2017-3-8 20:20 编辑

如图,地勘场地左侧填土厚度较大,大约9米左右,右侧较薄。这种基础如何处理呢?左侧采用桩基,右侧采用独立基础吗?有没有更好的办法 抗规上说不宜采用不同形式的两种基础
2、如果采用桩基,由于地勘未给土层侧阻力,桩承载力特征值计算时,是否可以只考虑桩端阻力。
3、我考虑的是桩基及独立基础均做到中风化岩层,是否就可以忽略沉降差(岩层压缩模量大)
4、由于土层坡度大,是否应考虑抗滑,这个如何考虑?
表达有点凌乱,不过第一次遇到这个,希望大家不吝赐教!!!!!!

4E@O]O6@DGUDIA@QN~Y4TB9.png


2.png

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰森哥
    杰森哥 沙发

    学习了 还是可以的

    2017-12-29 11:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • laolifucker
    laolifucker 板凳


    2017-12-29 08:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解

四桩承台 上面500×500的柱子 下面的桩间距得多大 ??求告诉

回帖成功

经验值 +10