如图,地勘场地左侧填土厚度较大,大约9米左右,右侧较薄。这种基础如何处理呢?左侧采用桩基,右侧采用独立基础吗?有没有更好的办法 抗规上说不宜采用不同形式的两种基础
2、如果采用桩基,由于地勘未给土层侧阻力,桩承载力特征值计算时,是否可以只考虑桩端阻力。
3、我考虑的是桩基及独立基础均做到中风化岩层,是否就可以忽略沉降差(岩层压缩模量大)
4、由于土层坡度大,是否应考虑抗滑,这个如何考虑?
表达有点凌乱,不过第一次遇到这个,希望大家不吝赐教!!!!!!