同一建筑部分采用桩基 部分采用柱下独立基础

提问 发帖 回复

本帖最后由 789山 于 2017-3-8 20:20 编辑 如图,地勘场地左侧填土厚度较大,大约9米左右,右侧较薄。这种基础如何处理呢?左侧采用桩基,右侧采用独立基础吗?有没有更好的办法 抗规上说不宜采用不同形式的两种基础 2、如果采用桩基,由于地勘未给土层侧阻力,桩承载力特征值计算时,是否可以只考虑桩端阻力。 3、我考虑的是桩基及独立基础均做到中风化岩层,是否就可以忽略沉降差(岩层压缩模量大) 4、由于土层坡度大,是否应考虑抗滑,这个如何考虑? 表达有点凌乱,不过第一次遇到这个,希望大家不吝赐教!!!!!!

4E@O]O6@DGUDIA@QN~Y4TB9.png

2.png

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 这位爷您慢走
    这位爷您慢走 2017年03月08日 22:28:27 2楼
    1、不知道有无地下室,建筑物高度荷载情况。同时采用桩基和独基是可行的。持力层可选取一样。 2、地勘应提供土层侧阻力,大直径桩为摩擦端承桩,根据桩施工工艺,严谨来算是要考虑填土负摩阻及其他图层侧阻。 3、桩基及独立基础均做到中风化岩层是比较合适的,可忽略沉降差计算,可适当采取措施减小独立基础沉降,如计算独基不考虑承载力修正,适当加大独基尺寸以减小基础底部应力。 4、考虑抗滑移可适当加强基础梁截面及配筋。
    回复 0 举报
  • qiangxq1
    qiangxq1 2017年03月09日 07:49:32 3楼
    谢谢分享。
    回复 0 举报
  • risan
    risan 2017年03月10日 09:49:29 4楼
    基础持力层为中风化岩层,基础型式可以不一样,扩展基础和桩基可以混用。
    回复 0 举报
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 2017年03月10日 09:57:01 5楼
    全部采用桩基,直接进入基岩
    回复 0 举报
  • masqqn
    masqqn 2017年03月10日 10:33:56 6楼
    可采用墩基(人工挖孔桩)和扩展基础
    回复 0 举报
  • kkzhi123
    kkzhi123 2017年03月10日 11:12:47 7楼
    地勘没有地基处理建议吗?还有你也没说上部结构的情况,还有就是有没地下室,个人建议:不能做人工处理地基吗,处理最深处5米~6米,右侧做50公分褥垫,这样是不是成本低点,基础形式也统一了
    回复 0 举报
  • sky007008
    sky007008 2017年03月10日 13:58:50 8楼
    学习了,谢谢楼主。
    回复 0 举报
  • 789山
    789山 2017年03月10日 20:34:25 10楼
    这位爷您慢走 发表于 2017-3-8 22:28 1、不知道有无地下室,建筑物高度荷载情况。同时采用桩基和独基是可行的。持力层可选取一样。 2、地勘应提 ... 上部为3层工业建筑 框架结构 长60多米 与上图地质剖面方向一致 直接做桩基可否 最右侧相当于承台底部就是基岩了。
    回复 0 举报
  • 789山
    789山 2017年03月10日 20:35:20 11楼
    iamyashiro 发表于 2017-3-10 09:49 基础持力层为中风化岩层,基础型式可以不一样,扩展基础和桩基可以混用。 这样是否要考虑设逢呢 可设逢建筑上不好处理 接缝处基础也不好处理啊
    回复 0 举报
  • 789山
    789山 2017年03月10日 20:35:44 12楼
    飞哥飞哥 发表于 2017-3-10 09:57 全部采用桩基,直接进入基岩 我也想这样 简单点 但没有实际经验 你做过吗
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料