土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教小区的综合管线布置的设计深度

请教小区的综合管线布置的设计深度

发布于:2007-11-22 11:18:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上星期做了一个私活,有个内容是小区的综合管线布置。就是在小区总平面上将强弱点,给排水,消防煤气,都给表示出来。画出道路管线的布置剖面。
我和给排水的分开负责,我做的是强弱电和煤气。
我是参照网上小区综合布线图纸的设计深度来做的。这个小区已经有了单体的设计并且定出了箱变,当然,我只有平面图,关于单体的电气资料一点全无。我只是根据小区道路对单体外的线路布置进行了设计。但是强弱电和煤气都没有给出管径大小。
我应该进行深入设计,标明强弱电的埋管数量和管径大小吗?煤气可怎么算 啊?!
请大家指教。急切!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghezhong
    zhanghezhong 沙发
    呵呵,同意4楼说法,要跟单体配合好知道单体弱电箱和强电总箱的具体位置,单体的总负荷等
    2008-11-27 14:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • ashui110
    ashui110 板凳
    同意一楼的,管井大小,数量,人孔,手孔,线路长度,数量,人、手孔井定位以及材料表汇总,
    2008-11-26 14:25:26

    回复 举报
    赞同0