高规10.2.6条规定:8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响.
解释条文:转换构件特一、一、二级转换构件在水平地震作用下的计算内力应分别乘以增大系数1.8、1.5、1.25,并且8度抗震设计时除考虑竖向荷载、风荷载或水平地震作用外,还应考虑竖向地震作用的影响.转换构件的竖向地震作用,可采用反应谱方法或动力时程分析方法计算;作为近似考虑,也可将转换构件在重力荷标准值作用下的内力乘以增大系数1.1.
问:1,先在特殊构件中定义好框支柱及转换梁,还有抗震等级,再考虑水平地震作用计算其它构件(转换层以外构件内力配筋)
2,转换构件的竖向地震作用,可采用反应谱方法或动力时程分析方法计算;本人计算时考虑竖向地震作用再计算一遍,取配筋大值对转换构件配筋.
3,作为近似考虑,也可将转换构件在重力荷标准值作用下的内力乘以增大系数1.1. SATWE程序计算如何实现.
望高手前来讨论.
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
急切希望各位仁兄给予解答!小弟在此谢过了
回复 举报