土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑围护灌注桩的桩顶标高一个问题

基坑围护灌注桩的桩顶标高一个问题

发布于:2017-03-08 16:24:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本图纸设计灌注桩长12.9米,直径900的旋挖桩,上部冠梁900×900,想问一下我现在直接挖土挖到冠梁顶标高,开始打旋挖灌注桩,把冠梁段高度留作以后破桩头的高度可以吗?还是挖土的时候预留土方是从冠梁顶上再预留500到1000呢?求指教一下!PS:因为本人是第一次施工灌注桩,核心意思就是灌注桩顶预留500到1000,这个预留处标高是从冠梁顶还是冠梁底计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    挖土 是要考虑钻机的工作面问题 别钻机站不住 麻烦了 还得换填
    2017-03-10 13:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1473578498628

    哦,明白了,因为本工程土是回填土,里面含有大量石块,所以必须先挖土之后再打桩。谢谢指教了
    2017-03-10 08:55:10

    回复 举报
    赞同0