土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于本栋建筑物的变电所给另外一栋建筑物配电,TN-C-S具体是怎样的做法

关于本栋建筑物的变电所给另外一栋建筑物配电,TN-C-S具体是怎样的做法

发布于:2017-03-06 21:23:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原设计:本栋(A)商业项目地下一层有一座变电所,4台变压器,采用TN-S系统给本栋建筑物配电,从变压器至低压配电柜时将N排和PE排分开了;后来距离本建筑物30米远的另外一个建筑物(B)需要向本栋建筑物接电,采用的是4芯240的电缆,请问下从A建筑变电所内预留开关柜配电至B建筑配电间的总配电柜的话,PEN线从A的哪个位置接出来,然后到B配电间怎样做重复接地呢,提前谢谢各位专家和老法师的解答!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hsy_ok
    hsy_ok 沙发
    本帖最后由 hsy_ok 于 2017-3-13 17:07 编辑 fangqiuhai 发表于 2017-3-13 14:42 现在不叫重复接地吧,都是做总等电位联结tn-c-s系统pen分开时要求pen重复接地,也就是连接到总等电位
    2017-03-13 17:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • hsy_ok
    hsy_ok 板凳
    王厚余先生的论文 10/0.4kv变电所的接地需更新观念(2009年)
    2017-03-13 16:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV电容补偿问题

对于在总配电的10kV电容集中补偿,如果缺一相,除了会造成三相电流不平衡外,对本级电网和整个电网有什么影响吗,能长期运行吗?