土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵房噪音问题

水泵房噪音问题

发布于:2004-12-21 12:18:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
楼二十层高,变频水泵设在地下一层,但业主入住后普便反映管道噪音问题,尤其在晚上,该问题更加突出,请问如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • stevean74
    stevean74 沙发
    以前遇到过类似问题。主要还是振动引起的噪音。除了上面说的办法,还得考虑水泵出水管路设置柔性吊架,穿楼板和墙壁采取防止固体传声措施等等。泵房内建筑上也需要采取措施。
    实在不行,也可以请专门的公司来处理。北京的世纪静业做的比较多。
    2004-12-22 17:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • molv
    molv 板凳


    chp说得很全面,泵与基础间加橡胶垫、泵与管道间加柔性接口,泵组加吸声罩——多管齐下,保证解决问题!
    2004-12-22 15:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.61 万条内容 · 818 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

好氧生化中氨氮反值怎么办?

采用工艺为:化粪池-调节池-接触氧化-二沉池-消毒原水NH3-N值为31,氧化池出水口的NH3-N值却为35.5,原水COD为320,射流曝气,气水比为12~18,水温为12度,请问这是什么原因,怎样解决?

回帖成功

经验值 +10