进线柜速断是保护35kV母线与相关设备短路故障而设置的,区区49.6A电流怎么能使其动作呢?过流保护只发信号不作用跳闸的。
49.6A电流也不应该使出线速断动作的,作一个反时限电流保护就可以了,或者干脆用熔丝保护。
35kV变压器也可以选择差动保护,相变压器匝间短路故障,差动是很灵光的。这些都是保护的选择性。