土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压进线柜和出线柜跳闸的问题

高压进线柜和出线柜跳闸的问题

发布于:2017-03-06 16:38:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    信息楼主分享!
    2017-03-17 10:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    故障在出线,跳闸在进线。这叫越级跳闸,在供电企业是作为事故相关人员将被追责。
    进线柜速断是保护35kV母线与相关设备短路故障而设置的,区区49.6A电流怎么能使其动作呢?过流保护只发信号不作用跳闸的。
    49.6A电流也不应该使出线速断动作的,作一个反时限电流保护就可以了,或者干脆用熔丝保护。
    35kV变压器也可以选择差动保护,相变压器匝间短路故障,差动是很灵光的。这些都是保护的选择性。
    2017-03-17 08:55:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

比较详细大型的大酒店10KV电力系统改造设计图纸

本资料为比较详细大型的大酒店10KV电力系统改造设计图纸,其包含的内容为平面图,剖面图,ZX型直线手孔详图,电缆进出口孔洞 防火封堵图,钢纤维混凝土盖板标示图,电力排管路径图等内容详实,可供设计师下载参考。比较详细大型的大酒店10KV电力系统改造设计图纸

回帖成功

经验值 +10