土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急!(富士)变频器配套频率表不显示

急!(富士)变频器配套频率表不显示

发布于:2007-11-22 10:00:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
工程中跟变频器配套的频率表没有任何显示(富士的不做频率表);后来发现变频器输出的信号是脉冲信号,很多厂家都不能做,不知道怎么办??
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    现在解决了;
    我重新找到一个模拟量输出的(DC0-10V)接到频率表上,就OK了
    2007-12-01 11:28:01