土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通 设计 制冷剂

暖通 设计 制冷剂

发布于:2017-03-05 14:57:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在要设计一台机器,有两个冷凝器,连接方式为并联,一台所处的环境温度低,一台环境温度高,每台冷凝器中制冷剂的量也不同。请问它们的冷凝压力相同吗?如果不同,要根据什么设计呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-6 18:48 编辑 木马怡怡 发表于 2017-3-6 17:11 谢谢荣老师为我解惑,还想请问一下,在设计时这两台冷凝器时,一台环境温度27摄氏度 一台环境温度18.7 …应该按冷凝面积大的那台计算;如果两台冷凝器一样大,则按两种环温的平均值计算。我想问一下:同一个系统中,怎么会有两种相距较大的环温呢?怎么回事?难道环温高的那台冷凝器安装在锅炉门旁边?;P
    2017-03-06 18:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • 木马怡怡
    木马怡怡 板凳
    荣昌制冷 发表于 2017-3-5 16:55 虽然你说的环温不同,但并联在一起(包括冷凝器的压力平衡管也并联起来),仍是一个系统。既然是并联在一起 …谢谢荣老师为我解惑,还想请问一下,在设计时这两台冷凝器时,一台环境温度27摄氏度 一台环境温度18.7 冷凝器的冷凝压力应该按照那个计算呢(ps:蒸发器只有一台且的制冷量已知)?
    2017-03-06 17:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多