土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋管道可以穿越防火分区吗?
请教大家一个问题:坡道位置,本层与下层设计院合并为一个防火分区,消防喷淋管则上下层走立管连接相应坡道上的喷淋头,而现场一般都是直接从本层将坡道喷淋全部做上,这样做就违反原则喷淋管跨越防火分区,机电顾问不同意,问下大家有没有类似的情况,可有什么合理的解决方案?谢谢大家。

全部回答(10 )

  • kang888kai

    可以穿越防火分区,但是,按规范要求,每个防火分区、每个楼层均应设信号阀和水流指示器。

    2020-11-09 07:55:09 来自 PC 评论 举报
  • 遥远的故乡

    11.jpg

    2020-11-18 10:35:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10