我问个变压器中性点工作接地和保护接地问题

发布于:2017-03-03 19:19:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一直都想不通,变压器低压侧中性点接地,等于说负载的零线和外壳地线以及配电柜的地排全接在一起了?还是说他们不是同一个地?
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    TN系统,变压器中性点一点直接接地,然后根据不同的接地系统引出不同功能的导体。比如,TN-C系统,接地后引出的就是PEN导体,这根导体即是N又是PE,是可以随时接地的;TN-S系统,则变压器中性点接地后引出的是两根不同功能的导体,即N导体和PE导体,其中N导体一经引出后便不得再接地,而同时引出的PE导体却可以随时接地。
    2017-03-04 16:25:04