消防电源箱应末端切换,排烟风机与防火卷帘能否共用双电源箱【被消防局提了:消防电源箱应末端切换,排烟风机与防火卷帘不能共用。】之前做的地下车库项目,我的防火卷帘电源都是从车库附近送风或排烟机房的双电箱放射式供电过去的,参考的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》这本书的【8.45条:排烟机房内双电源切换箱是否能向本防火分区的其他消防设备供电(如防火卷帘、消防集水井潜水泵等)?答:可以。由双电源切换箱配出引至相应设备时宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。】