土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机组控制系统方案

柴油发电机组控制系统方案

发布于:2017-03-03 11:02:03 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机组控制系统方案
一、手动控制屏(机组标准配置)
使用力可赛LXC6110系列控制器,为发电机组提供基本启动/停止功能,并具如下基本配置与功能:
1、发电机启动/停止
2、三相交流电流表
3、电压表与选择开关
4、油压表/时间表/电池电压表/频率表/水温表
5、紧急停机按钮
6、报警功能:过压、负载、超速、高水温
7、低油压、低流、充电失败
8、保护功能:低油压、高水温、超速、紧急停车及其它预置保护


二、无市电(失压)自启动控制屏
LXC6110控制器除了标准的手动控制屏功能与配置外,且附加远程控制接口。
1、自动/停止/手动功能选择
2、启动延时继电器(1~3秒,可调)
3、停机延时继电器(0~300秒,可调)
4、20次自启动时间继电器
5、市电充电器
6、报警指示增加:低/超速、输出电压故障、启动失败、高水位预报警、停急停机
7、保护功能增加:低/超速、启动失败、输出电压故障(过压、欠压、过流)
三、无人值守,独立式全自启动控制屏
力可赛LXC6110控制器是自启动控制功能和自动负载切换功能一体化的独立式控制柜,操作方便,适用于电器设备集中控制。

四、全自动远程监控控制屏
1、液晶显示屏显示机组运行步骤、状态、故障及名项参数
2、加载力可赛LXI980数据采集器,可远程遥控、遥测、遥信功能
3、机组保护,以下情况自动停机并报警:
启动失败、超速、低速、高水温、低油压、速度传感器无信号、充电故障等。
五、自动负载切换屏(ATS)
1、四极 机械/电气联锁切换开关;
2、市电、发电、带载状态指示灯;
3、自动、手动选择掣;
4、屏体经酸洗、磷化、喷塑处理;
5、预留足够充间方便输入输出电缆;
6、自动切换时间,不超过7秒(可调)。


六、并机控制屏
1、手动/半自动/全自动两台或多台并机功能;
2、多台并联成电网,供电更安全可靠;
3、集中调度管理,自动分配负载,能使保养、维修更方便;
4、更具经济性。可根据实际负载需要投入机组使用,省油,合理科学的用油;
5、功能扩展性强。可根据实际使用的需求,随时增加设备,满足增加的负载。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主,学习了。
    2017-07-23 19:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • 木易猛
    木易猛 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-07-21 15:10:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8704 条内容 · 164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GBT 31997一2015风力发电场项目建设工程验收规程

GBT 31997一2015风力发电场项目建设工程验收规程

回帖成功

经验值 +10