土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条回路可以带几个水泵问题

一条回路可以带几个水泵问题

发布于:2017-03-03 10:53:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请专业人士分析
我这有28台2.5KW的潜水泵,所有配电控制电器想放在一个大概800X400X1800(尺寸不一定准)的柜子里,所以想几台泵一起控制,所以请问
1 节约成本材料的实际情况时,一个 断路器+接触器 的配电回路 能带几台2.5KW的潜水泵。
2 根据规范标准的时候, 一个 断路器+接触器 的配电回路 能带几台2.5KW的潜水泵,是哪条规范有提到过。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 两只羊
    两只羊 沙发
    要根据现场情况吧,如果需要多台泵同时启动,可以做到一个箱子回路后面。
    一般是一个断路器,一个接触器,一个热继后面接一个水泵
    2017-03-12 10:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhengjinsong
    zhengjinsong 板凳
    参考 工配三 P657 页,以下2种情况 可以 数台电机可配同一保护开关

    1. 总计算电流 20A 以下, 针对楼主的情况,假定功率因数 0.85,计算: 1.73 x0.38 x 20x 0.85 *2.5= 4.5( 台), 配4台电机以下为宜。
    2. 必须同时启停,否则造成安全事故,同时启停的电机数目不限。但 针对楼主的情况,应不适应。
    2017-03-12 09:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多