土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防室内用水量的计算

请教消防室内用水量的计算

发布于:2007-11-22 09:03:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消防用水量是计算出来的还是查规范中得到的,如果是计算公式是?不是很明白的问题。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • li198606li
    li198606li 沙发
    谢谢诶3楼的附件,很好诶!!!
    2009-04-14 12:47:14

    回复 举报
    赞同0
  • jian_cong
    jian_cong 板凳
    楼主提问题的时候,注意要突出某些关键字眼。
    楼主问的是“室内消防用水量”,因此,它应该是和“室内消火栓系统”、“自动喷淋系统”、“雨淋系统”等等,所有与室内消防所用到的水量。
    规范上“室内消防用水量”这个字眼,主要出现在第8.4.1条和第8.6.1,均为强条。通常是在计算消防水池的有效容积时,才涉及到楼主所问的“如何计算”“计算公式”等疑问。

    但同时楼主又问到“室内消火栓用水量如何计算”,因此,楼主问了两个截然不同的问题。

    大家弄清楚楼主的问题之后,再展开讨论不迟。
    2008-05-23 16:34:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正计算喷淋,支管起始喷头流量不是1.33?

如题,本人用天正对喷淋进行水力计算,结果中,发现除了1号开始的喷头流量是1.33外,其它支管起始管段的管径是25的,但是喷头流量不是1.33,而且各不相同,有1.5左左右,有1.8左右,其流速也很大,达到了4米每秒,这是为什么啊?

回帖成功

经验值 +10