土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV配电室垫层混凝土有什么要求吗?是C20的吗
请问10kV配电室垫层混凝土有什么要求吗?是C20的吗?

全部回答(8 )

  • co1470810793697

    谢谢分享,学习了。
    2017-03-21 15:12:21 来自 PC 评论 举报
  • wqhf5z7
    可以参看《国网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册 2016版》相关要求,该设计要求配电站房基础垫层为C15.以往较老设计多为C1O素混凝土。
    2017-03-13 11:01:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10