本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神
1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?
2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题
3.对于各种辅助用房的负荷计算方法不很清楚,没有查到相关资料,设备散热量如何取值,以及靠近外墙的围护结构负荷是否应该考虑
4.手术室菌尘负荷如何计算,是否只需考虑人员散发的,GB50333上没有找到相关说明。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖通小新手
    我不了解洁净空调,学习学习
    2017-07-18 14:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • beijingchenglong
    手术室菌尘负荷我们基本不考虑,因为在实际工程设计中,这些负荷的量相对较小,都已经涵盖在了我们打的富余量里面。
    2017-04-14 16:06:14

    回复 举报
    赞同0