co1488248331414
添加同步电机前无功负荷:Q1=P×tgΦ=1200×tg(arccos(0.65))=1403Kvar
同步电机额定容量:SN=PN/(cosΦ×ηn)=500/(0.80×0.85)=735KVA
同步电机补偿无功:QM=SN×q
根据额定运行条件:负载率=1;功率因数超前:0.8;励磁电流=额定励磁电流,查表确定q=0.6
补偿无功量:QM=735×0.6=441Kvar
添加同步机后无功负荷:Q2=1403-441=962; 有功负荷:1200+735×0.8=1788
功率因数:cosΦ=cos(arctg(962/1788))=0.881 选D
2017-03-01 20:11:01
来自 PC
评论
举报
tomfound
本帖最后由 tomfound 于 2017-3-3 00:07 编辑
扩机前的无功为1200*tg(arccos(0.65))=1403kVar(滞后)
同步电动机的输入功率为500/0.85=588kW
同步电动机额度运行时的无功为588*tg(arccos(0.8))=441kVar(超前)
故同步电机额度运行时全厂无功=1403-441=962(滞后)
此时的全厂功率因数为cos(arctg(962/(1200+588)))=0.881
2017-03-03 00:06:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangyu7645
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
136
回复
92
粉丝
18
+ 关注
私信
注册电气工程师
返回版块
33.72 万条内容 · 942 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
