现急需调整工艺做方案

河南 进水COD-1800 BOD-800 SS-2000 pH8-10
要求 100 60 70 6-9
初步打算 混凝沉淀+DAF气浮+射流曝气+出水砂滤
曝气前是否有必要添设水解酸化,感觉气浮后成型颗粒较少,不适合
再引入酸化阶段。
不到2000的水 这么长流程应该问题不大

不知能否做到,相应的方案需要如何调整


全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 翻江倒海
    翻江倒海 沙发
    这套工艺上的起,用不起啊~
    2005-03-15 11:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • chb_cx
    chb_cx 板凳
    增加水解酸化池在此工艺中是很重要的,不仅可以调节B/C,为后续生化处理效果提供保障,而且还可以调节PH.
    楼主没提供色度多少.如果光是用砂滤是去处不了色度的.
    2005-03-14 16:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多