土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 福建电网首次黑启动试验成功

福建电网首次黑启动试验成功

发布于:2007-11-22 08:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在出现大面积停电后,如果能够提前一分钟、哪怕只是一秒钟送电,对保障社会正常秩序、整个电网的安全稳定和居民的生产生活都具有十分重要的作用。电力系统黑启动就是在出面大面积停电后迅速启用应急电源、恢复运行和供电的一种应急预案。黑启动方案则通过在一定范围的试验予以验证。

  为了提高福建电网抵御大面积停电事故应急能力,检验福建电网主网黑启动方案的有效性,11月15日,福建省电力公司举行了首次福建电网(水口—塔前系统)黑启动试验,试验在福建省调通中心、水口电厂、福州电业局、福建省试验研究院等单位同时进行。

  本次黑启动试验的关键点在于水口电厂5号机组在因事故停机后能快速自行启动并带上自身厂用电负荷,而黑启动试验成功标志为恢复对福州省会城市220千伏塔前变的重要负荷供电。

  上午9:21,在获知水口电厂5号机组模拟事故停机,水口、塔前变操作电源切换至直流系统后,本次黑启动试验总指挥——福建电力公司副总经理许新生当即向各试验现场下达“水口—塔前变黑启动试验开始,各单位按照省调调度员指令执行”的指令。随即,水口电厂5号机在完全失去外来电源的情况下,依靠机组压油灌剩余油压及机组剩磁开机并建立全压并带上厂用电系统。10:15,塔前变1号主变、10千伏母线受电并对部分用电系统送电。

  10:37,省调调度长程鑫收到水口、塔前变值班长对试验系统运行正常的汇报后,立即向试验总指挥汇报:“黑启动试验系统运行正常,频率、电压控制在合格范围内并已稳定运行10分钟”。听到这个消息,坐镇试验主会场的许副总当即向各试验现场宣布:“10时38分,福建电网(水口—塔前系统)黑启动试验成功”。

  据介绍,本次黑启动试验是福建电网的首次现场局部黑启动试验,试验的成功,标志着我省电网黑启动预案更上一个新的台阶,即从纯理论阶段跨上了现场实际试验阶段。其成果将成为《福建电网主系统黑启动方案》的有力补充和验证,并为福建省黑启动预案的不断完善提供依据,其试验经验更将有利于指导调度运行部门事故紧急情况下的正确操作以及快速恢复送电。

  许新生在对本次黑启动试验进行总结时表示:今天的试验很成功。黑启动试验准备充分,运行有序,达到了预期的效果,煅炼了队伍。但通过试验,仍然发现了一些问题,首先是速度的问题,黑启动十分强调速度,其次是通信的问题,还须改进通信系统,以后还要再进行一些其他地方的黑启动试验,各单位要认真做好总结,不断完善、改进、提高,扩大试验面。
转至http://www.cdq.cc/news/content.asp?newsid=1991