请问检查井沉泥槽如何设置
请问检查井沉泥槽如何设置
室外排水设计规范上提到隔适当距离设沉泥槽,实际很多设计当中很少做,有个甲方提出。大家有何高见?
发布于
2007-11-22 07:37:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
滴水
咨询了几个朋友,有的做有的不做,规范的弹性太大了!
2007-11-22 19:19:22
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第4.4.11条提到每隔适当距离设沉泥槽的内容,依我所见应结合当地城镇污水中含泥沙多少或道路结构及硬化程度不同的实际情况确定设沉泥槽的适当距离。
一般设计按间隔两三座检查井设置一座沉泥井。在《排水检查井》(02S515)第132~135页有ф1000mm、ф1250mm圆形砖砌、混凝土沉泥井国家建筑标准图集。