土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 车间和仓库能不能在同一个建筑内(不是中间仓库,而是成品仓库)

车间和仓库能不能在同一个建筑内(不是中间仓库,而是成品仓库)

发布于:2017-02-28 20:50:28 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
这种情况规范没有明确的行还是不行,但是既然这两者之间给出了防火间距的要求,意思就是不能或者是就算你实在要做,两者从严要求,哪个严就执行哪个的要求,实际生活中有好多厂区可能会有这样车间和仓库放一起的,但那时表象,可能是通过专家论证的,也可能是私自改的,没有可比性,实际设计的时候都是分开的。

  • mchg
    mchg 沙发
    路过学习。。
    2017-03-01 11:20:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统分别在什么情况下自动启动?

自动喷水灭火系统设计规范 4.1.4.2 条规定: 湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。 补充一下《火灾自动报警系统设计规范》关于联动控制部分内容: 4 . 2 . 1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定: 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

回帖成功

经验值 +10