请教零序电流值是相电流值的2倍的原因。现场有一台ZW32户外分界开关(看门狗),零序是合成零序,下接一台400KVA基建变,负载一台130KW电动打桩机,打桩机启动,ZW32零序跳闸。切除零序保护观察各项读数分别为:IA=21A,I=19A,IC=19A,I0=39A.判断:零序电流是相电流的2倍,猜测是因为其中一个电流互感器装反或接线极性反向。后咨询厂家。厂家回复:如果互感器装反是装配不了,极性接反,单相生流试验是过不了的,所以不存在这种假设。厂家猜测是控制软件计算错误。现在准备拿一台新的控制器去换掉,然后观察各项测量读数。