新设计的螺杆冷水机的问题

发新帖 回复

用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。

用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • wscxl88
    wscxl88 2017年02月27日 23:43:33 3楼
    本帖最后由 wscxl88 于 2017-2-27 23:59 编辑 全是鬼佬英文,一个看不懂,鸡同鸭讲。为何外国货进入我中华不随乡入俗,写中文,这是礼节。我中国造卖去他们国家说明书统统不写英文,只写汉语拼音和中文,看他们有何感受,见到中文是高档货:lol 我文化低,没法交流:lol
    回复 0 举报
  • 江苏崇
    江苏崇 2017年02月28日 02:08:03 4楼
    未满载,
    回复 0 举报
  • 江苏崇
    江苏崇 2017年02月28日 02:18:25 5楼
    江苏崇 发表于 2017-02-28 02:08 未满载, 调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了
    回复 0 举报
  • 江苏崇
    江苏崇 2017年02月28日 02:26:46 6楼
    江苏崇 发表于 2017-02-28 02:18 调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了 观察膨胀阀开度
    回复 0 举报
  • 小跃跃
    小跃跃 2017年02月28日 14:30:20 8楼
    谢谢大家的意见,问题找到了,我把蒸发器拆开了,蒸发器的垫片没有垫好,串气了,直接影响制冷效果。
    回复 0 举报
  • 小跃跃
    小跃跃 2017年02月28日 14:30:50 9楼
    小跃跃 发表于 2017-2-28 14:30 谢谢大家的意见,问题找到了,我把蒸发器拆开了,蒸发器的垫片没有垫好,串气了,直接影响制冷效果。 好坑人的蒸发器呀,伤不起
    回复 0 举报
  • 懂点点电
    懂点点电 2017年03月03日 18:36:29 10楼
    蒸发器端盖隔板串气了?
    回复 0 举报
  • 小跃跃
    小跃跃 2017年03月10日 16:43:49 11楼
    懂点点电 发表于 2017-3-3 18:36 蒸发器端盖隔板串气了? 是的,蒸发器端盖串气了
    回复 0 举报
  • zzvdei
    zzvdei 2017年03月15日 16:36:57 12楼
    调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料