距离会员到期还有30

此高压柜断路器额定电流多大?

提问 发帖 回复

本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 编辑 这个柜子额定电流标了200A,估计是按CT电流标的。但是,这样别人怎么知道断路器额定电流630A还是1250A呢?

本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 编辑 这个柜子额定电流标了200A,估计是按CT电流标的。但是,这样别人怎么知道断路器额定电流630A还是1250A呢?
  • 南关出线.jpg
    文件大小48.5 KB
  • 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • 秋凤
    秋凤 2017年02月28日 11:57:21 2楼
    高压断路器额定电流一般就是630A或者1250A。这两个都可以。你要看断路器的铭牌,看柜子铭牌没有用。
    回复 举报 点赞
  • dev1227ht
    dev1227ht 2017年02月28日 12:41:55 3楼
    母线额定电流是1000A,CT电流是200A,断路器肯定是630A的
    回复 举报 点赞
  • j869565714
    j869565714 2017年02月28日 13:07:56 4楼
    打开看看呗
    回复 举报 点赞
  • 李槟榔
    李槟榔 2017年02月28日 14:06:23 5楼
    dev1227ht 发表于 2017-2-28 12:41 母线额定电流是1000A,CT电流是200A,断路器肯定是630A的言之有理啊