解析:我们为什么要设置那么多备用事情的起因是审了一套初设图纸,初设嘛,必然不会做的那么细致,都是干过设计的,大家都懂,甚至平面只有配电箱点位我也只是提了一句初设应有照明弱电相关点位,并提示施工图阶段做好即可。然而我看到了一个巨大的问题,1万平米左右的小学,预留了两台400KVA的变压器。 技术措施上,中小学的指标大概是20-30VA/㎡吧,大概上限300Kva的容量预留了800Kva的变压器容量。您是不是想要跟我说:留大点,万一以后增容呢?那我也可以跟您说:要不在加一路柴油发电机?安全。