土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 双法兰传力补偿接头在泵阀中的安装使用

双法兰传力补偿接头在泵阀中的安装使用

发布于:2017-02-27 09:12:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
双法兰传力补偿接头在阀门中使用的时候方便了阀门的安装,在长距离管道管路中用于地面沉降,以及施工中的一些不可抗拒因素,造成管道的轴向同心度难以保证,在管道系统中加装传力接头可以避免管道轴向推力对管道轴向同心度产生偏差的地方的压缩或者拉伸,避免管道出现漏缝进而开裂,由于减少了应力对于管路的破坏保证管道的畅通,并且传力接头具有补偿管道轴向位移的作用,调节传力接头上面的活动螺母,就可以调节传力接头本体与传力接头套管体之间的长度进而达到补偿作用,阀门吊装时传力接头可以紧固螺栓尽心收缩,使管道间的距离变大,吊装阀门以后调整传力接头的长度,上紧螺栓固定阀门。在管路吊最后装中先缩短传力接头的长度,方便吊装,待到达位置后伸长传力接头的长度,就可以方便安装连接固定两端管路,在运行过程中传力接头对于阀门有很好的保护作用,特别是长距离管线出现位移和下沉时传力接头都能吸收补偿这些位移,使法兰连接的管道不会出现渗漏。在阀门安装中加装传力接头有效保护阀门不受管道本身轴向压力的破坏,保证了阀门安装、拆卸、检修的方便。
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高水头给排水管道设置伸缩节的疑问

简单说下工程情况,城市供水工程,输水高差大约有200米,滤水器显示的压力20公斤左右。管线末端采用了蝶阀连接滤水器再连接减压阀出水的形式。由于设计单位对这部分金结设计完全不懂的原因,导致蝶阀的法兰盘于滤水器法兰连接完全没有空隙。在安装完成后,蝶阀损坏,在拆卸时非常困难,同时安排时垫圈根本无法正常安装,多次出现垫圈被水压冲坏,漏水的情况。考虑能否在蝶阀与滤水器连接处安装成伸缩节?设计单位不同意,说是蝶阀关闭时产生的水锤会损坏伸缩节。现在请问下论坛的大神,能不能给点意见。

回帖成功

经验值 +10