1.剩余漏电模块遥信485不反馈,经查得知穿线人员在穿线时将其接成树枝式,其元器件应该手拉手的方法来接。这是为什么啊?不都是并联吗??
2.遥信485必须用铜屏蔽线吗?屏蔽线必须接地吗?
3.遥信线在主机房屏蔽层没有接地,在终端其屏蔽层与桥架摩擦会有打火现象,这是为什么啊?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
DLT 1584-2016 1000kV串联电容器补偿装置现场试验规程
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cgc9112003
沙发
RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点
2017-03-10 11:04:10
赞同0
-
cgc9112003
板凳
RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(一般叫AB线),RS485接口两端均需采用屏蔽双绞线传输。
2017-03-10 11:00:10
赞同0
加载更多这条是百度上查的。不光跟通讯节点数量,好像跟传输速率和通讯距离也有关系。希望对你有用
回复 举报
RS-485接口在总线上理论是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
至于楼主所述的树形连接无法通讯,我觉得不应该是连接结构的问题,屏蔽不好是主要原因。
回复 举报