土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教老师关于遥信485问题。

请教老师关于遥信485问题。

发布于:2017-02-26 12:25:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


1.剩余漏电模块遥信485不反馈,经查得知穿线人员在穿线时将其接成树枝式,其元器件应该手拉手的方法来接。这是为什么啊?不都是并联吗??



2.遥信485必须用铜屏蔽线吗?屏蔽线必须接地吗?



3.遥信线在主机房屏蔽层没有接地,在终端其屏蔽层与桥架摩擦会有打火现象,这是为什么啊?


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cgc9112003
    cgc9112003 沙发
    RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点

    这条是百度上查的。不光跟通讯节点数量,好像跟传输速率和通讯距离也有关系。希望对你有用
    2017-03-10 11:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • cgc9112003
    cgc9112003 板凳
    RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(一般叫AB线),RS485接口两端均需采用屏蔽双绞线传输。
    RS-485接口在总线上理论是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
    至于楼主所述的树形连接无法通讯,我觉得不应该是连接结构的问题,屏蔽不好是主要原因。



    2017-03-10 11:00:10

    回复 举报
    赞同0