现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。
现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。
现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。
第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。
请问各位同仁,这两种方案哪个更实际,或者有没有其他方案,谢谢指导!
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
碎星戒
沙发
kg_love163 发表于 2017-3-21 13:36 1.不清楚现场情况,可否考虑灭火时间内市政自来水的补充(如果室外有环状供水管的话,两路补水);2.不建 …感谢意见。现场就一路供水,所以不考虑补水问题,方案二确实不可行,而且危险系数太高,如果用水箱扩容,我想在旁边设置会好一点,不过纠结要不要分别吸水了。
2017-03-22 21:46:22
赞同0
-
碎星戒
板凳
wanggl19 发表于 2017-3-21 10:56 首先结构看能不能接受;另外敞开水质没法保证,而且不安全。水质可以在吸水口的地方设置小的过滤器,安全的话这个水池是地上式的,也会做栏杆围起来。
2017-03-22 21:44:22
赞同0
加载更多回复 举报